Fronius Symo Gen24 plus - Fehlermeldung: Zwischenkreisspannung zu gering #18277
Replies: 3 comments 22 replies
-
Ich kann eine weitere Beobachtung ergänzen: der Fehler scheint nur nachts aufzutreten, wenn die BYD HVS Batterie zum Startzeitpunkt des Ladens "in Betrieb war", also Energie entladen hat. Sofern die Batterie zum Zeitpunkt des Ladenstarts des Autos bereits am unteren Ladelimit/der Reservekapazität angelangt war, scheint der Fehler nicht aufzutreten. Das lässt vermuten, dass die Meldung etwas mit der Sperrung der Batterie während des Schnellladens zu tun hat. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Anbei ein Zwischenstand bzgl. des von mir eröffneten Tickets bei Fronius:
Es wird im Timing-Problem vermutet. Das soll aber nochmal im Detail geprüft werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das geänderte Template ist jetzt dabei und kann mit der aktuellen Nightly bereits getestet werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Seit diesem Monat tritt bei meinem Fronius Wechselrichter vermehrt die obige Fehlermeldung auf (Statuscode 1139). In diesem Monat passierte das bereits 3x, im halben Jahr zuvor lediglich einmal im Oktober. Auffällig ist, dass die Fehlermeldung bei Start eines Ladevorgangs meines Autos mit evcc erscheint, wenn auch nicht immer. Der Ladevorgang selbst findet normal statt. Ich habe zumindest noch kein Fehlverhalten festgestellt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.